    分析靜電地板的地面出現起皮開裂的主要原因

    所屬分類:知識百科    發布時間: 2021-06-17    作者:雷科
      分享到:   
    二維碼分享
    磊克防靜電地板在機房內的應用非常廣泛,但是也有客戶反映地板出現了起皮開裂的現象,那么具體是由哪些原因造成的呢?

    一、針對計算機機房的環境條件、靜電地板的環境條件國家有以下標準規定:

    1、關于信息產業部防靜電產品質量監督檢驗中心發布的關于防靜電活動地板標準及有關標準匯編SJ/T10796-2001中有關技術條款,該標準6.2條活動地板性能中明確規定使用防靜電活動地板的環境溫度為:23℃±2℃,環境濕度為:45%RH~55%RH。

    2、關于機房場地國家另外有一個國標GB2887-89計算機站場地技術條件中4.4.1.3條規定開機時機房內的環境溫度、濕度標準,其中環境溫度為:22±2℃,B級15~30℃,C級10~35℃;環境濕度為:45%~65%,B級40%~70%,C級30%~80%;一般通信機房的標準均應達到標準。

    3、中華人民共和國通信行業標準通信機房靜電防護通則VD/T754-95中同樣有環境溫度和環境濕度之標準規定:4.2環境要求中相對濕度40%~65%。

    二、因北方地區普通機房里的環境濕度達不到國家規定的技術標準。特別是冬天開暖氣時環境濕度達不到國標規范,相對環境中的溫度高而干燥度太大,所以造成三聚氰胺貼面和鋼地板基板膨脹度不一致產生開裂現象。造成HPL貼面的架空防靜電地板使用壽命縮減。